lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
變頻器是消防供水的,西門子AOP的高級面板,這個面板內置一個3v的紐扣電池,因為長時間變頻器沒有送電,面板里面的紐扣電池也沒有電了,今天上電顯示缺少語言塊,無法使用了,問一下各位老師,這種情況是面板報廢了嗎?只能發西門子維修嗎,西門子維修燒程序的話得多少錢?因?yàn)槲沂掷镞有一個全新的AOP面板,我是這樣想的,自己能不能把新AOP面板的存儲程序拷出來,然后再燒到這個舊的面板中,大家有什么好的解決方案嗎,或是誰會維修啊,謝謝大家了。。。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
hstec2002
級別: 論壇先鋒
![]() |
有必要搞這么復雜嗎?變頻器參數通常是儲存在變頻上,面板只作輸入及顯示作用,也可以從變頻器上傳參數至面板,再插到其它變頻器上下載參數來快速設置變頻參數,直接換新的面板,檢查下參數設置,試運行,能正常運行即可。至于舊的面板直接垃圾桶。 |
|
---|---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
西門子M系列的變頻器。沒有你想的那么簡單,AOP面板也是花1000多買的,只有AOP面板才能備份參數。里面還得有個電池,不能斷電。。如果其他品牌的,還沒有這個問題。 |
---|---|
|
beni
級別: 工控俠客
![]() |
只要變頻器沒問題,給控制信號就可以運行,和這個面板沒多大關系 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
面板是高級aop,買來時挺貴的,不想丟垃圾桶,所以想救救它。調試當然用普通面板也可以。 |
---|---|
|
szhong1
級別: 探索解密
![]() |
這種面板根本沒有維修必要,我們工廠里面多的不得了,只是看看變頻器報警或者運行信息的。 你的問題解決方案: 1、scout備份參數,電腦硬盤存儲。 2、scout,MM440重新調試一下,也不過分分鐘的事情。 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
這個AOP面板設計真是有缺陷啊,公司采購會面板來備份好參數,放倉庫里,過了一年需要用了,拿出來沒有電了,參數沒有了,面板也報廢了,這是什么邏輯,西門子怎么這么設計,難不成還得定期拿面板出來插變頻器上充充電?現在是你只要不帶電拿下紐扣電池來,穩穩的報廢。 |
---|---|
|