級別: *
![]() |
松下PLC型號 FP-x60ct主機7個擴展任意一個擴展開關打開主機異常燈閃亮是怎么回事? 程式除錯沒有錯誤 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
松下F P X型擴展模塊上有四個拔動開關,只有最后一個擴展模塊需把4個拔動開關置ON,其余中間的擴展模塊必須全部置O F F,才能正常工作 |
|
---|---|---|
|
浪人情哥
級別: *
![]() |
2樓說得對。還有擴展模塊和主機如果不是同一電源開關,應先模塊上電,后主機?梢苑乐箞錯和誤動作。 |
---|---|
|
chen123fy
級別: 略有小成
![]() |
擴展開關打開出現異常后, 關下電再打開就沒事了 |
---|---|
|