樓主  發表于: 2009-09-04 13:59
兩臺循環水泵,4kw工頻啟動,一用一備,運行水泵故障自動切換備用水泵,自動切換新號是靠那個控制點給定的?有圖的話求張圖,謝謝。
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-04 22:41
只能是接觸器的常閉點給信號了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚