![]() FX5U 本體的485通訊接口頻繁出現燒壞的情況 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
雖然我不是你家的供應商,但可以幫你分析下。 事實1:2臺80MT,不同序列號的都是內置485壞了 事實2:根據別人的經驗,5U的內置485壞的其實很少。 所以分析:此情況和外圍電路和布線有極大關系。導致某些特殊情況下會出現高電壓或異常電流進入485。 參考解決辦法: 1、弄一個隔離裝置。 2、換成外置FX5-485-BD,這樣只壞BD,換起來快。不影響現場使用。 3、在PLC到設備的通訊線路中,串2個小的電阻多少能擋一點。 |
|
---|---|---|
|