樓主  發表于: 2018-12-07 08:48
變頻器一拖二要注意些什么參數設置嗎?    變頻器是1.5KW的   兩臺電機是380V  ,150W, 0.5A   ,請大家一起討論下。
士林變頻器代理 18312516885
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 6003 點
下載積分: 3234 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-05-19
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-07 11:33
變頻器UVW分別接 熱繼電器---熱繼電器輸出到----電機 ,對吧。
引用
引用第1樓honggun于2018-12-07 08:54發表的  :
每個電機單獨通過熱繼電器輸出
士林變頻器代理 18312516885