qq791569514
級別: 略有小成
![]() |
現在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器, 電度計量表應該選擇多大的? 要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊... 還有是不是加了 互感器就能增大電流了 比如說 400/5的互感器 就是400/5=80A 然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的 求求各位大師傅幫忙啦 小弟感激不盡啊 ![]() |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
![]() ![]() |
300a的互感器就行,電表你的可以,如果300互感器,電表讀數乘60倍就行。 樓主留言:電表讀數乘60倍 意思是 電表的5A 乘以互感器300/5的60倍嗎 就是可以帶動300A電流??? |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
![]() ![]() |
電度表最大電流是5a,互感器有個變比,比如300/5,就是說主電路中有300a電流時,感應到互感器副邊,即接電度表就5a,如果主電路只有150a電流時,感應到電度表的電流就只有2.5a,用多大的互感器,要看你電動機多大電流,比如這個110kw,滿負荷大概220a電流,那就用300a/5互感器,有點余量就可以了,而用的電就60倍,明白不?多看看書。 [ 此帖被hnyyhym在2014-12-24 19:53重新編輯 ] |
---|---|
|