請問各位SPD指令行到的頻率數據用在發送脈沖指令PLSY的頻率值上做為 伺服速度跟隨,可以嗎??伺服為位置控制模式的 |
---|---|
|
liwenbin
自學PLC 同僚指點哦
級別: 略有小成
![]() |
你要知道SPD這條指令的含義 它是測量頻率的 更新速度是根據你設定的測量時間來確定的 你設定500MS 那么就滯后500MS+1掃描周期 一般都是設定1S測量 這樣會比較準確一點吧 樓主留言:真誠感謝!是這樣的,主要我做的這個東西吧,原速度是先轉起來的,只是到某一點的時候啟動伺服跟隨,也就是說頻率是先就有的。我覺行應該沒有問題,系統正在做。試了才知道效果。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |